Приточная вентиляция и климат в квартире 63 / 1959

Достаточный пакет документов для согласования перепланировки в режиме реального времени. Максимально актуальные советы по ремонту квартир и домов с учетом требований контролирующих организаций. Всё что нужно знать о
перепланировке и ремонте в этом году. Мнения профессиональных риэлторов.
09 нояб. 2019
09.11.19, 22:58
brainstorm13 писал(а):
А вредные веществ он контролирует? CO, NO, SO2, SH4
Нет, не на столько крут ). Только CO2, частицы пыли pm2.5, летучие ароматические углеводороды (формальдегид).
У друга бризер. Говорит если окно закрыть то количество частиц пыли pm2.5 сильно падает - хепа работает.
nevermind
11 нояб. 2019
Метро КЛР старый вагон.
nevermind
11 нояб. 2019
А это новый вагон 1 поколения. Видим, что воздух фильтруется в замкнутом пространстве. Все показатели хорошие кроме co2. (Вагон почти пустой). При большой загрузке можно и в обморок упасть - превысит 2-3 тысячи точно.
nevermind
11 нояб. 2019
Многие знания многие печали. но метро это ужас, у них же забор воздуха с поверхности земли, как раз на уровне транспорта
11 нояб. 2019
09.11.19, 21:54
Мишка писал(а):
Пришел мой девайс. Пока все отлично с параметрами воздуха.
Он у Вас при превышении CO2 орать начинает? Если да, то попробуйте в комнате на ночь оставить, расскажите потом. Сверим данные. У меня не очень картина пока вырисовывается.
11 нояб. 2019
11.11.19, 23:56
Marina Volkova писал(а):
У меня не очень картина пока вырисовывается.
Поделитесь наблюдениями
12 нояб. 2019
11.11.19, 23:56
Marina Volkova писал(а):
Он у Вас при превышении CO2 орать начинает?
Нет, но утром можно смотреть график.
После засыпания выделение co2 падает и его уровень снижается до 500-600. Как проснулся (просто потянулся, подвигался включил телек) - уровень начинает расти. Выше 900 не было ни разу в спальне.
Влияние комнатных растений на уровень co2 незначительно.
nevermind
12 нояб. 2019
Комната 26 кв. метров, потолки 2м80см - 2 человека до утра не дотягивает при закрытом на щелевое проветривание окне. Комната 18 кв.метров - часа четыре. У приятелей маленькая комната в двушке-панельке с ребенком-чумой вообще мало держит. В общем по качеству воздуха иллюзии развеялись. Похоже совковые СНИПЫ ближе к правде и 60 кубометров на человека в час - минимум.
12 нояб. 2019
12.11.19, 00:16
Marina Volkova писал(а):
2 человека до утра не дотягивает при закрытом на щелевое проветривание
Какой этаж? Тягу проверять нужно.
nevermind
12 нояб. 2019
12.11.19, 00:02
Мишка писал(а):
Выше 900 не было ни разу в спальне.
900 это многовато.
Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя