11.05.21, 15:19
Павел Рыкалин писал(а):
Дмитрий Ждун,
Меняйте систему.
Всё очень просто. И дёшево. Тыщ в 10-15 уложатся все материалы.
Работа простая - так же и выйдет.
В потом пару лет думайте, что с домом делать.

Прям на пальцах могу написать. Проверьте своего электрика. Без проекта к тому же обойдётесь))


Кабели все ВВГ-НГ-LS, это единственный законный (NYM то же самое, но иностранное). Он самозатухающий. Спокойно запихивается и в штробу и в кабель-канал. Все старые выкинуть. Провода использовать внутри помещения запрещено! Только кабель.

Ввод в дом - чем толще, тем лучше. Обычно 3х4 или 3х6. Где 3 - это три жилы (фаза, ноль, земля), а 4 или 6 - сечение в мм.
Если «земли» нет - Гугл подскажет (забивается металлический штырь около дома в землю).

Далее щиток.
На входе вводной автомат и УЗО, фаза шиной(!) распределяется по автоматам. Не проводочками, а шиной! (Часто делают распределение из обрезков проводов разного сечения. Они и горят).
Вводной автомат зависит от мощности. 25, 32 или 50. Пусть электрик ставит тот, что соответствует максимальной мощности, а не «с запасом». Запаса у автомата быть не должно.

Автоматы
16А на розетки. Не более 5 розеток на один автомат. В России это не регулируется, только потребляемая мощность, но лучше не более 5-ти. Кабель для розеток сечением 2.5 мм. Т.е. кабель будет 3х2.5. Соединение последовательное через каждую розетку - так не будет распаячных коробок и лишних соединений.
Отдельные линии на электрические нагреватели. Каждой по своему автомату. Так же 16А и 3х2.5 кабель.

Освещение
Автомат 6А. Если электрик скажет 10А - гоните его в шею. Кабель 3х1.5.
Подключение выключателя: в нем должен быть разрыв фазы. Т.е. щёлкая выключателем, вы отключаете фазу. Отключаете белый/бежевый/коричневый проводок в кабеле. Не ноль! Ноль будет постоянным. Синий проводок будет постоянным (в потолке не должно быть фазы всегда! Если «заливает сверху и люстра искрит» - это криволапые дятлы сделали фазу постоянной).

Автоматы пойдут и IEK, смысла переплачивать нет, такая продукция сертифицируется.

Цена.
Щиток 1000 рублей.
Кабель 3х2.5 за 100 метров 5.000 рублей
Кабель 3х1.5 за 100 метров 3.500 рублей
УЗО 1.200 рублей
Автоматы по 150-200 рублей. Штук 10 вам понадобится.
Подрозетники по 8 рублей/штука
Розетки и выключатели - тоже все сертифицированы, рублей по 200.
Гофра или кабель-каналы - копейки.

Удачи!)
Нетути таких цен на УЗО и кабель. А так все верно. Подорожало . УЗО 1450 рублей, кабель в среднем за 70 р метр
11 мая 2021
11.05.21, 16:54
Павел Рыкалин писал(а):
11.05.21, 16:42
Гудини писал(а):
11.05.21, 14:51
Павел Рыкалин писал(а):

Не всё так просто.
Смысла от Диффавтомата или УЗО не будет, если нет заземления.
Как утечку то «поймать»?
Павел, благодарю за дополнение.
Запамятовал про заземление, оно ведь теперь под землёй.))
Надо супруге сказать, чтобы грядки на этом месте не сажала.
А вы молодец!
Ведь 99% владельцев частных домов забили на заземление и со словами «СССР даже в квартирах обходился без него» ставят на дачах и в частных домах «постройки неолита» стиральные и посудомоечные машины...
Потому, что лучше никакого заземления, чем плохое (штырь в землю). При плохом заземлении утечка в одном месте приведет к тому, что 'земля' во всем здании будет под напряжением. Кстати, УЗО может работать без заземления. Если через человека неудачно ток пойдет, может ему жизнь спасти.
11 мая 2021
11.05.21, 18:32
Митрич писал(а):
11.05.21, 16:54
Павел Рыкалин писал(а):
11.05.21, 16:42
Гудини писал(а):


Павел, благодарю за дополнение.
Запамятовал про заземление, оно ведь теперь под землёй.))
Надо супруге сказать, чтобы грядки на этом месте не сажала.
А вы молодец!
Ведь 99% владельцев частных домов забили на заземление и со словами «СССР даже в квартирах обходился без него» ставят на дачах и в частных домах «постройки неолита» стиральные и посудомоечные машины...
Потому, что лучше никакого заземления, чем плохое (штырь в землю). При плохом заземлении утечка в одном месте приведет к тому, что 'земля' во всем здании будет под напряжением. Кстати, УЗО может работать без заземления. Если через человека неудачно ток пойдет, может ему жизнь спасти.
Я написал про Гугл, который подскажет.

ПУЭ, Правила устройства электроустановок, достаточно просты.
Надо лишь осознать наличие проблемы в электрике и потом уже сделать минимум.

Даже самые плохие и дешевые новые кабели и компоненты, собранные по правилам, намного лучше изношенных сетей.
Всё менять!)
Рубль - твёрдая валюта!
Как был равен 100 копейкам, так и будет всегда)
11 мая 2021
11.05.21, 17:38
Красивый писал(а):
11.05.21, 15:19
Павел Рыкалин писал(а):
Дмитрий Ждун,
Меняйте систему.
Всё очень просто. И дёшево. Тыщ в 10-15 уложатся все материалы.
Работа простая - так же и выйдет.
В потом пару лет думайте, что с домом делать.

Прям на пальцах могу написать. Проверьте своего электрика. Без проекта к тому же обойдётесь))


Кабели все ВВГ-НГ-LS, это единственный законный (NYM то же самое, но иностранное). Он самозатухающий. Спокойно запихивается и в штробу и в кабель-канал. Все старые выкинуть. Провода использовать внутри помещения запрещено! Только кабель.

Ввод в дом - чем толще, тем лучше. Обычно 3х4 или 3х6. Где 3 - это три жилы (фаза, ноль, земля), а 4 или 6 - сечение в мм.
Если «земли» нет - Гугл подскажет (забивается металлический штырь около дома в землю).

Далее щиток.
На входе вводной автомат и УЗО, фаза шиной(!) распределяется по автоматам. Не проводочками, а шиной! (Часто делают распределение из обрезков проводов разного сечения. Они и горят).
Вводной автомат зависит от мощности. 25, 32 или 50. Пусть электрик ставит тот, что соответствует максимальной мощности, а не «с запасом». Запаса у автомата быть не должно.

Автоматы
16А на розетки. Не более 5 розеток на один автомат. В России это не регулируется, только потребляемая мощность, но лучше не более 5-ти. Кабель для розеток сечением 2.5 мм. Т.е. кабель будет 3х2.5. Соединение последовательное через каждую розетку - так не будет распаячных коробок и лишних соединений.
Отдельные линии на электрические нагреватели. Каждой по своему автомату. Так же 16А и 3х2.5 кабель.

Освещение
Автомат 6А. Если электрик скажет 10А - гоните его в шею. Кабель 3х1.5.
Подключение выключателя: в нем должен быть разрыв фазы. Т.е. щёлкая выключателем, вы отключаете фазу. Отключаете белый/бежевый/коричневый проводок в кабеле. Не ноль! Ноль будет постоянным. Синий проводок будет постоянным (в потолке не должно быть фазы всегда! Если «заливает сверху и люстра искрит» - это криволапые дятлы сделали фазу постоянной).

Автоматы пойдут и IEK, смысла переплачивать нет, такая продукция сертифицируется.

Цена.
Щиток 1000 рублей.
Кабель 3х2.5 за 100 метров 5.000 рублей
Кабель 3х1.5 за 100 метров 3.500 рублей
УЗО 1.200 рублей
Автоматы по 150-200 рублей. Штук 10 вам понадобится.
Подрозетники по 8 рублей/штука
Розетки и выключатели - тоже все сертифицированы, рублей по 200.
Гофра или кабель-каналы - копейки.

Удачи!)
Нетути таких цен на УЗО и кабель. А так все верно. Подорожало . УЗО 1450 рублей, кабель в среднем за 70 р метр
Цена на кабель такая и даже ниже ЕСТЬ. Только перед майскими праздниками покупал. Просто можно покупать в розничном магазине, а можно в оптовом. Ну его надо найти , в него надо съездить. Конечно целесообразность этого зависит от объёма покупки.
12 мая 2021
Какая-то беда с электрикой.
У клиентки с месяц назад тоже горела дача, из-за проводки.
Потушить успели, ущерб есть, но терпимый.
Мой канал на ютубе: внешняя ссылка
12 мая 2021
У подруги дочка сгорела в пожаре из-за замыкания электрики. Сами тоже еле спаслись, соседи в окна и двери стучали, разбудили, вытащили. Давно, правда это было, в 90х.
Пусть все сбудется!
12 мая 2021
Павел Рыкалин,
Большое спасибо. Электрику всю переделаю.

Пойду только сначала сделаю разрешение на три фазы.

Ещё есть вопросы по газовой коленке.

Колонка раньше выдавала тёплую воду- ей и мылись.

Теперь выдаёт кипяток, а водоснабжение собрано без гребёнок.

Очень сложно найти момент, когда вода приятная для душа, но ещё хватает «не потухания колонки».

Вызов местных мастеров по газовым колонкам не помогает.

На чем сосредоточиться?
1. Настроить газовую колонку как было
2. Поставить гребенки и редуктора давления, чтобы можно было выставить оптимальные напоры.
12 мая 2021
Датчики дыма по 200 рублей в каждую комнату спасут жизни.
Огнетушитель по 750 рублей в каждую комнату спасут имущество на миллионы .
У меня в старом доме взорвался и загорелся ночью электрощиток, который утром следующего дня должен был отключить электрик.
Горел кабель под напряжением, с потолка капал расплавленная оболочка кабеля. Я была одна, ещё не спала. Выскочила на улицу и через дверь смотрела, как горит моя дача.
Потом вспомнила про огнетушители, которые я купила сразу же, как купила дачу. Забежала в дом, схватила Огнетушитель, дергала в темноте все подряд. И он сработал и за секунду погасил огонь. На следующий день я перешла жить в новый дом.
Спасло везение, что я была дома в этот момент. И моя предупредительность, что в каждой комнате был огнетушитель. Было это 3 года назад.
У друга в Ялте прошлым летом взорвался и начал гореть щиток. Дома были женщины, позвали соседей мужчин. Те потушили пожар водой :sh_ok: после этого друг купил огнетушители и датчики дыма